τερματικοι διακοπτεσ

Pages:123

Χρησιμα τα link ωστοσο εχω μπερδευτει με την συνδεση των switch με την bob(οπως ειπα δεν εχω manual της bob ουτε μπορω να βρω κατι στο internet)οποτε δεν ξερω σε ποιο Pin θα πρεπει να μπουν τα μαυρα καλωδια των switch.Υπαρχει περιπτωση να γινει ζημια αν κανω δοκιμες ή θα πρεπει να παρω μια καινουργια bob ωστε να εχω ενα διαγραμμα συνδεσεων?

Oπως επεισης και πως θα τα switch μεταξυ τους ....

Βάλε τα μηχανικά που έχεις πάρει, είναι μιά χαρά. Τα περισσότερα CNC μηχανικούς διακόπτες έχουν για τερματικούς.

Τελικα ππαρελαβα του τερματικους της shneider και αρκετα μετρα θωρακισμενο καλωδιο ωστοσο εχω ενα προβλημα σε μια δοκιμη που γεφυρωσα δυο  τερματικους .

Η συνδεση που κανω ειναι σε σειρα  NC  οπως στην εικονα

Στην παρκατω εικονα ειναι οι συνδεσεις του τερματικου .H καλωδιωση ξεκιναει απ το Pin 12 στην bob παει στο 21 του πρωτου τερματικου , γεφυρωνω το 22 το πρωτου με το 21 του δευτερου τερματικου και απ το 22 του δευτερου συνδεω το καλωδιο στο gnd στην Bob

ωστοσο στο mach3 αναβοσβηνει συνεχεια το reset λογο ενεργοποιησης του limit switch .....δοκιμα με το πολυμετρο και κλεινει κυκλωμα κανονικα .

Στο mach εχω κανει enable το x-- ,x++,xhome και εχω δηλωσει το Pin 12 , επεισης δοκιμασα και με active low  οπως επεισης εκανα και συνδεση παραλληλα NO αλλα τιποτα.

Δοκιμαζοντας συνδεση στο ιδιο Pin με εναν μονο τερματικο χωρις γεφυρωση δεν περνω κανενα alarm και δουλευει κανονικα  το προβλημα δημιουργηται μονο οταν κανω την γεφυρωση .... μηπως κανω κατι λαθος  plese help 🙂 ??

 

 

Καντα να τα "βρεί" το Mach3 μονο του. Θα πάς κανονικά στα ports & pins Inputs και θα πατήσεις το κουμπί "Automated Setup of Inputs"

Στη συνέχεια θα επιλέξεις την είσοδο που θέλεις να σετάρεις πχ Χ-Limit switch ++ και θα πατήσεις το κουμπί "Autoset". Στη συνέχεις πατάς το τερματοδιακόπτη, αφού τον έχεις συνδέσει πρώτα στη bob.

Ωραιο κολπο , δεν το ξερα

Παραυτα εκανα το auto setup και απ οτι φανηκε σεταριστηκε σωστα ομως μετα απο λιγα δευτερα ξαναχτυπαγε alarm απο ενεργοποιηση limit switch  .

 

Υπαρχει περιπτωση να ειναι παρεμβολη?

Την καλωδιωση την εχω μακρια απο μετασχιματιστες και μοτερ.

Ναι υπάρχη. Αλλαξε το "Debounche interval". Μεγάλωσέ το μέχρι να σταματήσουν τα προβλήματα.

Uploaded files:
  • You need to login to have access to uploads.

Σ ευχαριστω πολυ ,

ηθελα να το κανω σημερα αλλα δεν προλαβα.

Θα ενημερωσω αν λυθηθκε το προβλημα

Σημερα καταφερα κι εκανα καποιες δοκιμες και το προβλημα (παααειιιι)

Αλλαξα την τιμη στο Debounche interval απο 0 σε 2000 .

Σε ευχαριστω και παλι .

Pages:123